Kebersihan bilik yang bersih selalunya dipengaruhi oleh aliran udara. Dalam erti kata lain, pergerakan dan penyebaran habuk yang dihasilkan oleh manusia, petak mesin, dan struktur bangunan dikuasai oleh aliran udara.
Bilik bersih menggunakan HEPA dan ULPA untuk menapis udara, dan kadar pengumpulan habuknya adalah sebanyak 99.97~99.99995%, jadi udara yang ditapis oleh penapis ini boleh dikatakan sangat bersih. Walau bagaimanapun, sebagai tambahan kepada manusia, terdapat sumber habuk dalam
bilik bersih
, seperti mesin. Setelah habuk yang dihasilkan merebak, ruang bersih tidak dapat dikekalkan. Oleh itu, aliran udara mesti digunakan untuk mengeluarkan habuk yang terhasil dengan cepat ke luar.
Kawalan kelajuan angin
Aliran udara dalam bilik bersih adalah faktor penting yang mempengaruhi prestasi bilik bersih. Secara amnya, kelajuan aliran udara bilik bersih dipilih antara 0.25~0.5m/s. Kelajuan aliran udara ini tergolong dalam kawasan angin, yang terdedah kepada gangguan oleh orang, mesin, dsb. dan cenderung menjadi huru-hara. , Walaupun peningkatan kelajuan angin boleh menyekat pengaruh gangguan ini dan mengekalkan kebersihan, peningkatan kelajuan angin akan menjejaskan peningkatan kos operasi. Oleh itu, ia harus dapat membekalkan pada kelajuan angin yang paling sesuai apabila tahap kebersihan yang diperlukan dipenuhi. Mencapai bekalan kelajuan angin yang sesuai untuk mencapai hasil ekonomi.
Sebaliknya, untuk mencapai kesan stabil kebersihan bilik bersih, penyelenggaraan aliran udara seragam juga merupakan faktor penting. Jika aliran udara seragam tidak dapat dikekalkan, ini bermakna kelajuan angin adalah berbeza. Terutama pada dinding, aliran udara akan menghasilkan pusaran sepanjang dinding. Mencapai kebersihan yang tinggi sebenarnya sangat sukar.
Untuk mengekalkan aliran udara seragam dalam arah aliran laminar menegak, ia mestilah:
(A) Mesti tiada perbezaan kelajuan dalam kelajuan angin pada permukaan tiupan;
(B) Seharusnya tiada perbezaan dalam kelajuan angin pada permukaan sedutan plat udara balik lantai. Jika kelajuan terlalu rendah atau terlalu tinggi (0.2m/s, 0.7m/s), akan berlaku arus pusar. Pada kelajuan 0.5m/s, aliran udara lebih seragam. Secara amnya, kelajuan angin bilik bersih ialah 0.25~0.5m. /s antara.
Faktor yang mempengaruhi
Terdapat banyak faktor aliran udara yang mempengaruhi bilik bersih, seperti peralatan proses, kakitangan,
bahan pemasangan bilik bersih
, peralatan pencahayaan, dsb. Pada masa yang sama, titik lencongan aliran udara di atas peralatan pengeluaran juga perlu dipertimbangkan.
Secara amnya, titik lencongan aliran udara pada permukaan meja operasi atau peralatan pengeluaran hendaklah terletak pada jarak antara ruang bilik bersih dan
membersihkan dinding partisi bilik
2/3, supaya aliran udara boleh mengalir dari bahagian dalam kawasan proses ke kawasan kerja apabila operator bekerja. Habuk diambil; jika titik lencongan diletakkan di hadapan kawasan proses, ia akan menjadi lencongan aliran udara yang tidak betul. Pada masa ini, kebanyakan aliran udara akan mengalir ke kawasan proses, dan habuk yang disebabkan oleh operasi pengendali akan dibawa ke bahagian belakang peralatan. Akibatnya, Taiwan akan tercemar dan kadar hasil pasti akan berkurangan.
Halangan seperti meja kerja di dalam bilik bersih akan mempunyai arus pusar di persimpangan, dan kebersihan berhampiran mereka akan menjadi agak teruk. Menggerudi lubang udara balik di atas meja kerja akan meminimumkan arus pusar; pemasangan Sama ada pemilihan bahan sesuai dan susun atur peralatan yang sempurna juga merupakan faktor penting sama ada aliran udara menjadi fenomena pusaran.