/perbincangan mengenai aliran udara di bilik bersih

perbincangan mengenai aliran udara di bilik bersih

Jan 23, 2021
Kebersihan bilik yang bersih sering dipengaruhi oleh aliran udara. dengan kata lain, pergerakan dan penyebaran debu yang dihasilkan oleh orang, ruang mesin, dan struktur bangunan dikuasai oleh aliran udara.

Bilik bersih menggunakan HEPA dan ULPA untuk menapis udara, dan kadar pengumpulan habuknya adalah sebanyak 99.97 ~ 99.99995%, sehingga udara yang ditapis oleh penapis ini dapat dikatakan sangat bersih. Namun, selain orang, terdapat sumber debu di bilik bersih, seperti mesin. setelah habuk yang dihasilkan menyebar, ruang bersih tidak dapat dipelihara. Oleh itu, aliran udara mesti digunakan untuk membuang debu yang dihasilkan dengan cepat di luar.

kawalan kelajuan angin
Aliran udara di bilik bersih adalah faktor penting yang mempengaruhi prestasi bilik bersih. Secara amnya, kelajuan aliran udara bilik bersih dipilih antara 0,25 ~ 0,5m / s. Ini kelajuan aliran udara tergolong dalam kawasan angin sepoi-sepoi, yang rentan terhadap gangguan orang, mesin, dan lain-lain dan cenderung huru-hara. , Walaupun meningkatkan kelajuan angin dapat menekan pengaruh gangguan ini dan menjaga kebersihan, peningkatan kelajuan angin akan mempengaruhi kenaikan biaya operasi. Oleh itu, ia harus dapat membekalkan pada kelajuan angin yang paling sesuai apabila tahap kebersihan yang diperlukan dipenuhi. mencapai bekalan kelajuan angin yang sesuai untuk mencapai hasil ekonomi.

sebaliknya, untuk mencapai kesan kebersihan bilik yang stabil, penyelenggaraan aliran udara yang seragam juga merupakan faktor penting. Sekiranya aliran udara seragam tidak boleh dijaga, ini bermaksud bahawa kelajuan angin berbeza. terutamanya di dinding, aliran udara akan menghasilkan pusaran di sepanjang dinding. mencapai kebersihan yang tinggi sebenarnya sangat sukar.

Ke mengekalkan aliran udara yang seragam dalam arah aliran laminar menegak, mestilah

(A) tidak boleh ada perbezaan kelajuan dalam kelajuan angin di permukaan bertiup;

(B) ada harus tidak ada perbezaan dalam kelajuan angin di permukaan penghisap udara kembali lantai plat. Sekiranya kelajuan terlalu rendah atau terlalu tinggi (0.2m / s, 0.7m / s), akan ada arus arus. dengan kelajuan 0.5m / s, aliran udara lebih seragam. Secara amnya, kelajuan angin bilik yang bersih adalah 0,25 ~ 0,5m. / s antara.

faktor yang mempengaruhi

terdapat banyak faktor aliran udara yang mempengaruhi bilik bersih, seperti peralatan proses, kakitangan, bahan pemasangan bilik bersih, peralatan pencahayaan, dll pada masa yang sama, titik pengalihan aliran udara di atas peralatan pengeluaran harus juga dipertimbangkan.
Secara amnya, titik pengalihan aliran udara di permukaan meja operasi atau peralatan pengeluaran harus terletak pada jarak antara ruang bilik bersih dan dinding partition bilik bersih2 / 3, supaya aliran udara dapat mengalir dari bahagian dalam kawasan proses ke kawasan kerja ketika pengendali itu bekerja. Debu diambil pergi; jika titik lencongan diletakkan di hadapan kawasan proses, ia akan menjadi aliran udara yang tidak betul pengalihan. pada masa ini, sebahagian besar aliran udara akan mengalir ke kawasan proses, dan debu yang disebabkan oleh pengendali operasi akan dibawa ke bahagian belakang peralatan. sebagai akibatnya, taiwan akan tercemar dan kadar hasil pasti akan menurun .
halangan seperti meja kerja di bilik bersih akan mempunyai arus eddy di persimpangan, dan kebersihan berhampiran mereka akan relatif miskin. penggerudian lubang udara balik di meja kerja akan mengurangkan arus arus; perhimpunan Sama ada pemilihan bahan sesuai dan susun atur peralatan sempurna juga merupakan faktor penting bagi adakah aliran udara menjadi fenomena pusaran .
 